  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?
honggun
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1655 個
工控威望: 7137 點
下載積分: 42518 分
在線時間: 957(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-09-29
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 49天前
串均衡電阻,可行
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2843 個
工控威望: 4548 點
下載積分: 225455 分
在線時間: 3287(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-09-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 49天前
引用
引用樓主工控肥仔于2025-08-12 11:50發表的 雙電源使用 :
  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?


如果不想后續飽受詬病自尋麻煩建議別這樣做,你可以給每個電源分配相對合適的功率,
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
你畫的彩虹
世間美好與你環環相扣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 449 點
下載積分: 188 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2021-08-10
最后登錄: 2025-09-28
查看你畫的彩虹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 49天前
正常,大電柜一般都是雙電源,一個給電柜內部,一個供電外部輸出等,然后plc接的是內部,傳感器是外部,此時就需要共陰或者共陽
有問題互相談?備注工控人家園  愿世間美好與你環環相扣
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2018 個
工控威望: 2286 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 2436(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-09-27
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 49天前
有的電源可以并聯,達到增加功率的目的,有的不行。
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 463 點
下載積分: 3558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-09-24
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 49天前
我常用這種方法
至于樓主說的雙電源的用法,不建議嘗試,除非你是金主你說的算
引用
引用第3樓你畫的彩虹于2025-08-12 13:36發表的  :
正常,大電柜一般都是雙電源,一個給電柜內部,一個供電外部輸出等,然后plc接的是內部,傳感器是外部,此時就需要共陰或者共陽
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2682 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-09-29
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 48天前
一般都是共陰接法,0V短接比較多,24V并在一起我目前還沒見過這樣做的
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 425 點
下載積分: 16414 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-09-29
查看linzm0238的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 48天前
我試過兩個電源24v接二極管一備一用,樓主這樣的沒用過,不建議用
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 183 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-09-29
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 48天前
24V沒試過   從業到現在 都是0V短接
tivian6699
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 62 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-07-21
最后登錄: 2025-09-29
查看tivian6699的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 48天前
負載分組啊,如果一個負載這么大。不建議輸出直接并聯,直接換相應的開關電源
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 31017 分
在線時間: 1360(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-09-26
查看那時年少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 48天前
怎么并都有隱患,最好還是對使用開關電源的負載進行分類,PLC/HMI供電、傳感器信號控制、步進電機動力電源...各用各電!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1193 個
工控威望: 1763 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-09-13
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 48天前
兩個開關電源參數不可能完全一樣,若負載不超過60%,可以正常用,負載超過70%,兩個電源不能平分負載,不能保證輸出直流電源的質量(可靠性,短時過載能力,電壓平穩性等),常用接法可共0V,負載分組使用。