1252102848
級別: 正式會(huì )員
![]() |
三菱總線伺服,把兩個極限和原點接到伺服上,讀哪個緩存區啊,看了一會(huì )只看到設置輸入輸出參數緩存區,沒看到信號有無的緩存區 |
---|---|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
![]() |
比如遠程io輸入分配的rwr起始地址為w0. 那么w13.0為正極限。w13.0,·負極限, w13.2原點?梢员O控下。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
1252102848
級別: 正式會(huì )員
![]() |
不是讀u1\gxxx地址嗎 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
什么型號伺服不說,什么三菱PLC不說,什么協議也不說 ![]() |
|
---|---|---|
|
l229837741
級別: 探索解密
![]() |
這個光纖是總線,他問的應該是cclink IE basic |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
光纖的好像是接到PLC上 然后映射進伺服 也可以直接接到伺服上 也可以直接用多圈絕對的 用軟限位去限制 具體怎么樣 看你自己選擇 |
---|---|
|
1252102848
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我是自己研究怎么用的 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
我們都是這樣用的,信號接驅動器上,然后PLC再讀相應地址。 ![]() |
|
---|---|---|
|