yusheng
級別: 正式會(huì )員
![]() |
咨詢下各位師傅,如下圖: 假設當前空壓機主備機次序輸入123、132、213等次序,然后3臺空壓機,次序首位當主機,當壓力低于設置值后按設置的次序運行,壓力到了后備機會(huì )按次序反著停。有沒有思路或者案例可以指導分享下。謝謝! ![]() |
---|---|
|
hstec2002
級別: 工控俠客
![]() |
把輸入數值分解為百位、十位、個位,根據百位數據啟動相應空壓機,再根據壓力增加減少及十位、個位數據啟動停止相應空壓機,只有三臺直接用邏輯即可。 |
|
---|---|---|
|
yusheng
級別: 正式會(huì )員
![]() |
師傅可以幫忙整個大概案例不 |
---|---|
|
yusheng
級別: 正式會(huì )員
![]() |
歐姆龍CP2E沒有先入先出指令FIFO用不了 能不能用間接尋址實現 |
---|---|
|