gk_樂(lè )一
級別: 探索解密
![]() |
客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會(huì )接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣 高低速分別是角型接法和星型接法 風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢? ![]() 請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝! |
---|---|
|
gk_樂(lè )一
級別: 探索解密
![]() |
接了電機的熱保護,熱保護斷開斷風機的,如果熱保護有斷開那也不至于燒電機 ![]() |
---|---|
|
huangaijia
級別: 工控俠客
![]() |
這個跟熱保護基本沒多大關系 在高速轉換低速的時候 你是直接切換的 沒有延時 就等于是急剎車一樣的 線圈電流瞬間過大 這個時間不足以使熱保護動作 可以換成電機綜合保護器試試 在高速轉換低速的時候 得加裝延時繼電器 根據電機的功率來整定時間 |
---|---|
|
10902502
級別: 探索解密
![]() |
雙速風機是可以直接高速低速切換的,你可以換個思維想這個問題,如果你害怕高低切換導致過熱發生,電機廠或者風機廠 肯定早幾十年比你想到這個問題 |
---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
用個變頻器控制什么都搞定 |
|
---|---|---|
|
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園?
![]() |
廠家說的是正確的,你增加一個延時 比如延時5分鐘 有條件的延時1天 ![]() |
|
---|---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
是缺相燒?是過載燒?還是電機繞組漆包線質量問題?是燒低速繞組還是高速繞組?為什么熱保護無效? 通過萬用表檢測綜合打開電機端蓋觀察分析可以找到答案,不是憑空想出來的 高速切換低速無須延時,為什么?看看電機的機械特性曲線和風機類負載特征吧。 如果是爐,沒達到一定的溫度就由低速切換高速,過載保護選調不合理,可能會(huì )燒高速繞組。 |
---|---|
|
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
![]() |
弄個變頻器啥都解決了,還想怎么用怎么用 |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
聽廠家的,他們應該之前有遇到過這種情況 |
---|---|
|