無盡2未央
級別: 探索解密
![]() |
描述:觸摸屏 進水量程備自動清零
圖片: ![]()
描述:交叉引用
圖片: ![]()
描述:量地址
圖片: ![]()
描述:初始化賦值
圖片: ![]() VW374 是進水壓力傳感器的量程設置 設備初始化運行時會(huì )給一個初始值,單運行一段周期后 就會(huì )出現備清零的情況 導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析!謝謝! |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
很有可能數據地址重復了,樓主從頭梳理一遍. |
|
---|---|---|
|
12kima6
級別: 正式會(huì )員
![]() |
是不是偶爾的全清, 升級下固件吧 02.04.*的好像有問題 我就被坑過打客服問的說升級固件 |
---|---|
|