樓主  發表于: 2019-03-02 09:07
我這邊現在要做一條垃圾處理的產線,大概有十臺設備左右,每個設備大概是三四十點的樣子,基本都有變頻器。另外還有一些模擬量,要配備一個中央控制室,請問各位大神要怎么配置PLC呢?是每個設備都配置一個小PLC,還是只配置一個大PLC,通訊用什么形式比較好?
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-09-03
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-02 09:10
小plc分開,如果大plc一起有故障你全部動不了,小plc分開你可以單獨停一臺,畢竟成本也不高
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 590 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-09-20
查看suegu2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-02 09:41
如果用獨立PLC,那用什么通訊比較好?所有設備的數據都要互通的。每臺設備都要配HMI
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3835(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-02 12:01
FX5U,自帶有模擬量,
變頻也可通485用通訊,
以太網可以組網和連HMI。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 759 點
下載積分: 10389 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2025-01-13
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-02 12:54
貌似只有用組態軟件才能滿足你的控制要求
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-03-02 13:28
小PLC帶網口就行。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
wuxllx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 133 點
下載積分: 669 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-10-09
查看wuxllx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-03-02 20:45
三菱Q ,一套PLC, 加遠程模塊,一條線輕松搞定,前提是一個人調試的話。而且寫程序也是按你說的十臺設備分子程序來的,如果他們之間有通信也方便快捷。
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 2058 點
下載積分: 39396 分
在線時間: 692(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2025-08-17
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-03-02 21:09
用小plc分開控制,如果大plc一有故障設備全部動不了,小plc分開控制單獨停一臺,上位機用組態軟件能滿足你的控制要求。
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 395 點
下載積分: 2784 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-10-15
查看海你好咸的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-03-02 21:35
贊同3樓,使用5U
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 590 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-09-20
查看suegu2的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-03-04 08:28
那如果用5U的話,是用簡單CPU連接嗎?最多可以連幾臺CPU?100多米的話穩定嗎?
hmiwj001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 690 點
下載積分: 483 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2025-08-24
查看hmiwj001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-03-04 10:24
3摟的方案不錯,以太網以后拓展也方便