三菱PLC用DA模塊控制變頻器,在變頻器上輸入多少50HZ對應輸出的就是10V。這個在PLC里面的數值就是0-4000對應0-10V。 0-10V對應的就是0-50HZ。 那么老板讓我 想不用變頻器加減速功能,如何在我輸入40HZ的時候讓電機從0HZ慢慢加速到40HZ。比如加速時間2秒。 老板有點小變態,不讓我用變頻器加速功能。 請給位給個好建議。 或者給個什么公式。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jianming
jianming
級別: 略有小成
![]() |
你會(huì )模擬量的比例轉換,到時間就不會(huì )了?不就是其中一個變量變成時間而已,要學會(huì )舉一反三 |
---|---|
|
fengxisong
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 謝謝。你的建議很好。也就是一次函數。我剛看了下變頻器的加速怎么加速的。在最高頻率時,所設定的斜率。 |
---|---|
|
fengxisong
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 感謝大家給的回答。弄出來了。給需要的朋友分享下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fengxisong
級別: 略有小成
![]() |