monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
學習西門子S7-200 CPU224Xp CN 與MM440間USS通訊,程序和圖如下: ![]() 為何接通 I0.1 后變頻器還是不能運轉呢 ?請問是何緣故,謝謝! |
---|---|
|
gongyekongzh
級別: *
![]() |
Best regards! |
---|---|
附件:
![]() |
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
![]() |
監控VB102,顯示幾,找出故障 |
---|---|
|
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
謝謝大家幫助!找到問題了 MM420變頻器用的USS通訊端子為14 15 MM440用的端子是 29 30 ,把端子接錯了 ! |
---|---|
|