s7_200與TD200通訊樣例程序詳解
1.理解本文檔需具備SIEMENS PLC 基本知識,需清楚TD2000通信協議。
2.所附程序已經在PLC上實際運行過,但不排除用戶仍不能運行的情況,請對照變頻器通信設置、PLC串口設置、接線以及系統配置與本文是否吻合。
3.TD1000系列變頻器和TD2000系列變頻器具有相同的協議,本程序也適合TD1000。
附件: s7_200與TD200通訊樣例程序詳解.rar (198 K) 下載次數:329