早上客戶聯系我,發來一個視頻,視頻中顯示 (OUT T50 K100) 大概一秒鐘就結束了。
按常理,FX5U的定時器
OUT 以0.1秒為單位
OUTH 以0.01秒為單位
OUTHS 以0.001秒為單位
(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么這么快就結束了。
我判斷應該不是PLC的問題,請他把程序發過來,我模擬測試,也是一樣的快。
經過仔細查找,發現他程序開頭有一句 |SM400|------【FOR K6】 后面有一句 【NEXT】
把這兩句刪除后測試,就正常了。
原來這里讓計時器加速了6倍導致的,FOR觸動了時間法則。
當然他FOR還有別的用途,所以把定時器程度移到NEXT下方即可。