樓主  發表于: 23天前
接到一單,驗收后要質保3年。我是純電氣部分,另外有人是機械部分,各負責各的。我電氣部分調試結束后,機械結構需要整改,我就遠程配合調試。但是莫名其妙燒壞兩次PLC了,那么多元器件只壞plc。 我就在想要不要裝個柜內攝像頭?覆蛔“
maowang
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 51 點
下載積分: 176 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2025-07-23
最后登錄: 2025-10-16
查看maowang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 22天前
遇到過一次,電工接線沒有斷電,不知道是不是線掃到哪里把plc燒了,反正所有傳感器和模塊都沒事,最后寄回給供應商檢測了,最后也沒有說是什么原因造成的,反正給我們補發的新的沒有收費,所以到現在我都不確定那是不是人為造成的。