樓主  發表于: 27天前
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會(huì )變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
156420332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 125 點
下載積分: 54 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-04-11
最后登錄: 2025-10-16
查看156420332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會(huì )出現這中情況,像奇偶校驗。
你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。