亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

學而不倦
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 84 點
下載積分: 368 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-09-04
最后登錄: 2025-09-11
查看學而不倦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 27天前
不知道各位大佬是如何操作的!
我現在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!
寒冮孤叟zxz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 237 點
下載積分: 3310 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2025-03-19
最后登錄: 2025-09-27
查看寒冮孤叟zxz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 25天前
電源地線和工控柜屏蔽地線應該分開;個人習慣不見得對
引用
引用樓主學而不倦于2025-09-09 18:56發表的 關于非標設備接地問題 :
