亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

xuni999
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 80 點
下載積分: 422 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-09-05
查看xuni999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 31天前
現在走的是485通訊 主站不需要自己配置DCS那邊寫 我這邊200smart做從站 現在想問的是怎么把我程序中的 Q狀態做從站讓dCS那邊讀取,有哪位大佬有這樣的教程,然后我這邊Q點寄存器地址如何計算
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 1654 點
下載積分: 455 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-10-02
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 28天前
200smart很適合modbusTCP,因為自帶網口,方法和modbus rtu差不多,但RTU還需要485口,而DCS一般都是以太網。

對于TCP:
你把MBUS_SERVER塊做好就行了,把點位表,IP地址,給DCS就行了。
只要你MBUS_SERVER的MaxIQ寫好就能訪問Q的地址。
地址對應關系1-256為Q0.0-31.7地址,10101-10256為I0.0-31.7地址,對應表網上都有。

對于RTU:
modbus rtu也是一樣的,MBUS_INIT塊拉出來,寫好,你不用做其他事。
地址和以上介紹的一樣。
[ 此帖被fczxjh在2025-09-08 11:50重新編輯 ]