haha1332
級別: 正式會(huì )員
![]() |
請教各位大俠,三菱的觸摸屏GS2107-WTBD-N連的是FX5S-30MT/ES。1、觸摸屏的SD卡故障或彈出,能給PLC反饋信號嗎?2、PLC與觸摸屏通訊中斷,能給PLC反饋信號嗎?謝謝各位大俠! |
---|---|
|
fczxjh
級別: 論壇先鋒
![]() |
1、不清楚。 2、PLC判斷觸摸屏離線:觸摸屏用腳本寫入一個PLC的寄存器,寫入一個一直變化的數字,當PLC判定這個寄存器超過一定時間沒有變化,PLC就知道觸摸屏斷線。 觸摸屏判斷PLC離線:PLC寫入一個一直變化的數字寄存于一個PLC寄存器,用觸摸屏腳本寫一個判定這個寄存器超過一定時間沒變化,輸出一個觸摸屏寄存器做報警。一般觸摸屏與PLC離線會(huì )自動彈窗,所以一般不需要自行補充這個功能。 |
---|---|
|