亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 215 點
下載積分: 596 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-09-30
查看fighting_008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 87天前
不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經用完了,但又需要機器與其他機器的一個軸進行同步,于是裝了一個1000p/r的編碼器在那個軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號來進行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發現啟停的時候總是會(huì )啟動的時候慢啟動一點點,停止的時候晚停止一點點,就算我不斷的縮小時間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個問題,只不過是幅度小了點,以前用脈沖控制的伺服plc時沒有這個問題,是總線控制的plc都有這個問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1250 點
下載積分: 670 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-10-16
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 85天前
從外部編碼器讀。憔幋a器模塊也是總線的?延遲+1),需要考慮PLC的循環時間和PLC指令執行的問題,本質上和PLC里面做運動控制的后臺程序是異步的,這個時間是避免不掉的。

試試看把外部軸脈沖輸出直接接到伺服上,從伺服走主從控制,把耦合度最高的軸從PLC拿掉,用伺服去做同步控制,其他的軸再從這個軸讀取位置做不需要那么高響應的邏輯操作

或者PLC這邊建立編碼器軸(codesys就可以這么用)

亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩