樓主  發表于: 2025-05-08 20:31
各位前輩好,昨天小弟遇到一個奇怪的問題。想向各位請教一下,是否遇到過,有什么解決辦法沒有?
使用的是 Q13UDVCPU,通過QJ71C24N-R4與托利多的IND360跑MODBUS-RTU通訊。
剛開始使用Modscan檢測,一切正常,讀取數據如 38.8KG,顯示38.8KG,143.7KG,顯示143.7KG
但在GXWork2內監控時,發現有如下問題。(讀取的數據放到D7004)
如果重量是少于100KG時,如38.8KG,那么D7004顯示是38.8xxxxx
如果重量是大于100KG時,如143.4KG,那么D7004顯示將會(huì )變?43.5xxxxxxx,
就是小數點后第一位自動就變了四舍五入了。但這個在使用Modscan時不會(huì )出現。

請問一下各位是否遇到過這種情況?有沒有什么解決辦法?謝謝。
不為名 為利 不怕苦 怕死
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 2351 點
下載積分: 9688 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-10-16
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-09 08:58
這應該和什么模塊沒關系吧,和你怎么處理轉換浮點數有關?