亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1392 個
工控威望: 1522 點
下載積分: 13303 分
在線時間: 2227(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-10-17
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-17
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-11 13:22
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-17
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-11 15:56
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?