如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果 X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用 LD M404 AND X10012 SET M908 不行,而需要改為 LDF M404 AND X10012 SET M908 我想問的是為什么LD M404不行,而改為L(cháng)DF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖: ![]() |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性。?如下圖, ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理? ![]() |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎? ![]() |
---|---|
|