929903476
級別: 略有小成
![]() |
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
急停斷開電磁閥是沒有問題的,正常設計急停都要斷開控制線路, 嚴格場合采用安全繼電器,安全繼電器為了保證斷開采用兩個繼電器串聯, |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
這是機構設計要考慮的,氣缸失電,不能導致危險, 比如氣缸失電自鎖不讓產品掉下來,而不是電氣怎么讓氣缸不失電, 假如停電,停氣,PLC故障……一般工程不太可能采用冗余設計。 [ 此帖被tingfenghu在2024-07-27 22:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|