最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
快樂(lè )小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 3503 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-09-26
查看快樂(lè )小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 84天前
初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?------標準的光柵都有很多種接法,還有異常自動復位和手動復位;安全光柵外部反饋什么的;如果接錯線會(huì )導致你說的這種異常。像那種就接個電源,一個NO一個NC輸出那種都不是標準的安全光柵。只是區域傳感器而已。