說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路;镜碾娐繁Wo沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
plc
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1132 個
工控威望: 1243 點
下載積分: 2990 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-09-28
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-27 09:50
有沒有一種可能:柜內用220V的電氣原件比較多,然后設計人員為了所謂的“負載平衡”,讓這些220V電源分別取自三根火線和盒一根零線,然后通電的時候忘記接零線了,導致PLC燒毀。