樓主  發表于: 2024-05-22 22:44
圖片:
圖片:
三菱A975觸摸屏和PC的通訊線,RS232應該怎么焊引腳?與F900系列相同嗎?
論壇搜到F900系列的,按照這樣焊通訊不上
==================================================
已解決,更換USB轉232線
[ 此帖被reliance在2024-05-25 17:55重新編輯 ]
reliance
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 4202 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2025-10-16
查看reliance的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-25 09:33
引用
引用第1樓renzhe于2024-05-23 18:48發表的  :
三菱屏串口下載的線都是通用的,通不了其他原因了

使用GT Designer2軟件,需要裝什么驅動嗎?WIN10試了不行,虛擬機WIN7也不行,USB轉232用的是綠聯的