banhuafen
級別: 探索解密
![]() |
成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時 MODBUS RTU通訊,停機時與和利時DCS系統正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾? |
---|---|
|
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
![]() |
補充下樓上幾位大佬的意見,除了做好接地之外,控制柜盡量大一點,嚴格做好變頻器動力線與PLC通信線布線分離,變頻器與PLC控制部分安裝位置盡量拉開大的間距,比如PLC控制部分安裝在電柜的右上角,變頻器放在左下角;必要時可以在變頻器電源進線端加裝三相電源濾波器,試試看,應該會(huì )有效果 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |