樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-16
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-07 21:40
不差錢直接上1500,省錢就兩個SMART CPU聯網通訊。