今天修個加熱系統,發現加熱到設定值時外部繼電器為ON時才停止加熱。這樣不是風險很大嗎,如線路斷了不就無限加熱了嗎?
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-01 10:20
溫控器是有斷線檢測啊,我們一般還會(huì )做個定時,看下正常加熱到需要溫度要多久,比如從最低溫度到適合溫度,一般只要15S,只要連續加熱超過20S就報警。