樓主  發表于: 2023-02-09 10:40
求助,換WIN10后老200ppi線連不上了,誰搞過謝謝指點
習慣性沉默
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 7938 點
下載積分: 2603 分
在線時間: 1848(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2025-10-17
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 19:55
阿里不讓分享了,復制過來你按著這個操作一下就有接口了:
WIN10X64安裝MircoWin SP9后無PG/PC接口的解決方法 (SMART也適用)
電腦 開始-運行(win+R) 輸入:
"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up
回車,出現個黑框,等黑框消失后,再看看,應該就有接口了

如果搜索后出現錯誤提示,需要按著錯誤提示到c盤里面點擊最后的兩個64位應用文件,會(huì )出現黑色框框,就可以了