亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 454 點
下載積分: 3061 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-09-22
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-24 18:10
圖片:
FX5U-4AD-ADP,通道1按4-20mA,測壓力傳感器的,無外力推壓力傳感器時,此時應該無電流,但SD讀出值是負的,該如何解決?
給推力時正常,讀出的值是向正方向增大變化。
[ 此帖被張兆楠在2022-08-25 09:16重新編輯 ]
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 2703 點
下載積分: 23207 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-10-16
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-25 14:46
正,F象,我用也是這種情況,程序里處理一下就可以
工控人加油

亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩