樓主  發表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會(huì )報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會(huì )報錯。

歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14329 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-08-10
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-11 17:08
我試過連V90的伺服,單機時不報錯,幾臺PLC互聯時就報錯,當時是用了等時同步的。原因是就是交換機不行,換了西門子的交換機就可以了,可以嘗試換換交換機看看