三臺供水泵,兩大一小,PID恒壓供水。目前定期人工切換兩臺大泵,以防止水泵長期連續運行。

問:如何實現兩臺大泵的定時自動切換?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1656 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 6492 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-17
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-17 09:41
如果兩臺大泵都是獨立變頻器的話,直接用一個帶記憶的循環定時器就可以了,或者一個時控開關也可以,如果是一個變頻器切換的話,最好用PLC,因為要先停變頻器,再斷開接觸器。