晶體管輸出型PLC接負載除了接入電流不超過0.5A意外還要注意什么,比如我是用脈沖輸出控制變頻器頻率,我可以直接將PLC的輸出點直接接入變頻器的脈沖控制端子嗎?還是中間要加中間繼電器?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 985 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 13921 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-10-16
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-30 07:57
中間繼電器是無法中繼脈沖的