亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1392 個
工控威望: 1522 點
下載積分: 13303 分
在線時間: 2226(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-10-15
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-18 17:31
三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
zhangwei3dia
洛城棋手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 211 點
下載積分: 634 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-10-23
最后登錄: 2025-07-02
查看zhangwei3dia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-23 08:52
樓主是對的,但是這是道計算題吧,并非實用。中國的三相電壓是380伏,你用 三相220V,27KW。這需要大功率變壓器。

亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩