最近在改造舊設備,原設備PLC是繼電器輸出,要加高速脈沖輸出用PWM脈寬信號控制變頻器轉速,要加晶體管輸出PLC擴展不知行不行?先謝謝大家。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8976 個
工控威望: 8672 點
下載積分: 16958 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-11 15:23
40MR可以連接FX2N-8EYT

但如果想使用脈沖指令,比如PLSY等,只能針對Y0和Y1,加擴展也發不了。

邪門的辦法是把40MR的Y0,Y1的繼電器拆掉,換成晶體管的