樓主  發表于: 2020-11-02 21:35
因為不是在暫停的狀況下關閉電源
步進馬達直接斷電后會(huì )轉了一下
交叉比對過是程序應該還有脈沖送出讓他再次作動
程序如下

當不是在暫停之下待機 M203 X0會(huì )ON
關閉電源的瞬間
M26會(huì )送出一次
造成Y0脈沖輸出
但由于已無電源
步進馬達會(huì )作動到一小部分停止
有什么方法可以避免這種情況發生
[ 此帖被bahabaha在2020-11-03 08:30重新編輯 ]
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 4814 點
下載積分: 564 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-10-13
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-14 11:26
步進電機 選帶制動的  
本帖最近評分記錄: