咨詢一臺PLC與5臺變頻器通訊,想改造一下,程序不改動,去掉一臺變頻器,將原有的線路拆除(即4臺),那么請教PLC還能正常運行嗎?
機會(huì )是自己創(chuàng )造的!
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 797 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 13901 分
在線時間: 1272(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-10-16
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-09 13:09
1線路的話確保拆了之后,剩下的四臺通訊線依舊是并聯和PLC連接就行了。
2程序的話得看之前怎么寫的,萬一是判斷是否有數據包回來或者校驗正確之后才輪詢下一個,這樣就不能正常運行了。不過一般情況沒人這么干,萬一一個通訊壞了 直接影響五臺。你可以拆完線 上電運行一下,看看上位機或觸摸屏之前通訊的數據是否正常。應該是可以正常運行的