各位大家好:
關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM   、  電機每分鐘3000轉   、  PLC發送2000個脈沖   、  滾珠絲桿是10mm   、   驅動器P0.08 設置為0     P0.009   設置為
65536     P0.10設置為 125        請教各位大師為什么走不準呢 ?     65536/125*2000=1048576    
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 8225 點
下載積分: 8031 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-10-16
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 09:08
電子齒輪比設錯了
直接設1圈脈沖數,P0.08 試試
 
[ 此帖被king125在2020-08-12 09:21重新編輯 ]