樓主  發表于: 2020-05-19 16:16
圖片:
先從富士TS1070屏幕中讀出人機程序后;再寫入時提示【不能獲得梯形程序圖通信程序名;傳輸梯形程序圖通信程序嗎?】。選擇【否】寫入。就報錯誤172.  屏幕不能啟動了。
PLC是FX-3U。
如果從TPA 文件夾里面選擇傳送后會(huì )報 171;46等錯誤。不知是什么原因。
特請各位大師指教;不勝感謝
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3778 個
工控威望: 4381 點
下載積分: 148742 分
在線時間: 6775(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-10-16
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-19 16:54
換V-SFT V6看看
    