亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-24 11:14
出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談?wù),你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
monk161
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 528 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-10-08
查看monk161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-25 22:02
使用的是三相220v伺服專用變壓器,L1,L2接AC220V指示燈,接通的瞬間會(huì )閃爍下。
和廠家溝通,是通過芯片模擬的三相220v。如果采用變壓器,沒試過。。。