水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會(huì )有什么問題,電流大概是多少?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-10-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 15:47
三相380V電壓下降40%,就到了三相220V左右,水泵負荷下降多少才能不燒電機?接60HZ的話,電機轉速更快了,負荷會(huì )升高。真要接的話,負荷控制不了,電機不會(huì )馬上燒,但估計用不長。