亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8813 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-08-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-22 17:21
電機是西門子原廠的,銘牌如下圖

今天買了一臺機子,電機里面接了三角形,但是我看了一下銘牌,380V應該是Y接的才對!
問了廠家,他們說電機接法和電壓沒關系!
這電機到底是△接還是Y接!
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6819 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-10-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-23 11:18
這個確實是沒關系,怎么接都行。220/380,還有下邊的440其實說的是線電壓。咱們用的是380V的。后邊的符號表示的是對應的接法,Y/△其實是都可以。所以接星或三角接法都沒錯。不過4kw以下一般都是Y。