請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2290 個
工控威望: 2606 點
下載積分: 11922 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-10-16
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 16:56
只要是用PID控制就不能用接觸器,接觸器壽命會(huì )夭折且控制溫度效果不好。需要使用固態繼電器。