lzmtxp99
級別: 家園?
![]() |
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題? |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
輸出完成標志A280.03提前給了是什么意思,脈沖沒發完就給出完成信號了? 樓主留言:是的,電機還在運動,A280.03就閉合啦 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
那就是伺服動態響應問題,PLC脈沖發完A280.03就會(huì )輸出完成信號,這時伺服電機定位不一定能完成(這要看電機動態響應),所以要么采用5樓的辦法,如果工藝對節拍要求不嚴格可以在A(yíng)280.03輸出后加一段延時 |
---|---|
|