樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

zhong1946
都2024了
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-10-09
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 21:04
玩過FX2N、1N的485BD板,都很煩人,與變頻器,返回的數據出錯的機率蠻大。后來?yè)Q3U的,那才叫穩定。