正在學習變頻器,在網上淘了一個二手FR-D720S-0.4的三菱變頻器,當時想著輸入電源是200V的,剛好用市電就可以;沒想到電機不好找了,基本都是380V級別的。
請問一下,單相200V的變頻器是不是只能接200V的三相電機呢?能不能接380V的三相電機?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 360 點
下載積分: 13894 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-10-02
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 12:54
你的變頻器只有0.4KW而已,這么小的電機一般都有6根出線的,改變他的接法就可以接三相220V或三相380V,注意看一下馬達銘牌上的接線說明就知道了吧。