請教下,單機是歐姆龍CP1H,觸摸屏選西門子,再選一個西門子S1200,請問怎么組網。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 16:11
1. CP1H和S7-1200之間是否需要實現數據交互?如果需要,需要在CP1H后面掛一個CJ系列的PN模塊,如果不需要,只要直接通過串口和HMI通訊就可以。
2. HMI和CP1H之間使用串口,和S7-1200之間使用ProfiNet。