現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會(huì )發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-09-03
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服還是步進定位不準,因為步進丟步是不會(huì )有報警的,還有就是步進會(huì )有一定的累積誤差的,1.看機械結構是不是右松動,2.脈沖信號的電源做獨立電源,不要跟感應器那些用一個電源。