wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
![]() |
各位大俠 請問三菱Q03UDV和FX3U CCLINK通訊要怎么設置呢? ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
一般不是線的問題: 1-3米短距離的情況下,用普通電線都行。 20米左右用普通屏蔽線都行。 你檢查幾個要點: 1、FX3U-64CCL 這個東西是“智能設備站”,你站信息那錯了 2、從站必須要撥碼設置站號 3、連接終端電阻。 樓主留言:站長 真的是不好意思!因為第一次 是發在綜合討論區我看沒有幾個回復所所以我心想發在三菱的討論區肯定要好所以又發了一次,俗話說病急亂投醫啊 、因為聽到有人說要用專用通訊電纜才行,所以我以里面一急就發了第三次了, 站長 真的對不起,因為我對通訊實這一塊實在在是太弱了,所以鬧這么一大堆笑話....... |
|
---|---|---|
|