  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 19:52
這是很簡單的問題。

用萬能表測接觸器左側上下兩端觸點的電壓不就清楚了嗎!