  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3554 點
下載積分: 852 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-09-30
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-27 16:59
如果線路可靠,圖中應都是380 ,所以也就是說A相測量點沒有與電源可靠連接,如果入樓主說接觸器是好的,那么就是線的接頭那個位置出了問題,虛接