樓主  發表于: 2016-08-16 09:37
三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會(huì )出現這種現象??
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 7610 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-10-16
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 21:14
三菱的輸入端有COM和X,內部COM接0V,24V通過輸入光耦接到X,是這樣的嗎?
吉圓電氣 QQ751673698